Mesa 7i96S mit Frequenzumrichter verbinden

More
2 years 8 months ago #293255 by Johann
Hallo, ich und meine Familie war von der Grippe so gut wie ausgeschaltet. Und nochmals danke für deine Schnelle Antwort.

Ok hab mich gleich an die Arbeit gemacht und hab im AXIS in der Kommandozeile m3 s12000 eingegeben so wie davor auch. Aber die Spindel dreht hoch wie sie soll die spannung ist bei 5,04V
Das Ding hat auch eine Pause gebraucht.

Hey danke für deine Mühe, jetzt sieht es aus ob alles soweit passt.

Please Log in to join the conversation.

More
1 year 2 months ago #333748 by fujexo
Möchte mich kurz für diesen Thread bedanken, hat mir bei der Einrichtung meines FU geholfen, nachdem ich mit Modbus kein Glück hatte (vermutlich Interferenzen).

In meinem Fall musste ich für das analoge Signal GND verwenden und für FWD/REV den XGND. Dann lief die Spindel :)

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.166 seconds