durchmesser stimmt nicht

More
2 years 2 months ago #308535 by karlhe
Hallo liebe cnc Freunde,,

ich habe noch einmal versucht meine maschine mit ease probe  zu erstellen.

Die probe_tab  maschine läuft, alle Achsen fahren, cnc programme  sind ausführbar.
Die easy probe panels sind sichtbar. Die Buttons lassen sich drücken, es passiert aber nichts.
Ich habe alles mögliche probiert, finde keine Lösung.

Viele Grüße karlhe


 

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 2 months ago #308539 by Aciera
Code:
POSTGUI_HALFILE = Probe_postgui.hal #HALFILE = my-mill.hal HALFILE = probe-tab.hal HALFILE = custom.hal POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal

Du kannst nur ein POSTGUI_HALFILE definieren.

diese Zeile oben löschen:
Code:
POSTGUI_HALFILE = Probe_postgui.hal

und diese in deiner 'postgui_call_list.hal' hinzufügen:
Code:
source Probe_postgui.hal

Dann schau'mer weiter.

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 2 months ago #308576 by karlhe
Hallo, vielen Dank für die Info.Habe alles eingefügt, bekomme eine Fehlermeldung.ich habe meine geänderte Maschine gepackt: siehe Anhang.Vielen Dank für Deine Mühe
karlhe

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 2 months ago #308579 by Aciera
Code:
Probe_postgui.hal:5: Warning: File contains DOS-style line endings.

Das kommt normalerweise wenn man Textverarbeitungssoftware (zB Word) verwendet statt einen einfachen Texteditor wie notepad, xed oder gedit.
Öffne die 'Probe_postgui.hal' doch mal mit einem Texteditor in linux (Nicht mit Openoffice!) und speichere mal.
Code:
Probe_postgui.hal:11: Ini variable '[PROBE]DEBOUNCE_TIME' not found.

Du hast Anführungszeichen in deiner INI, die da nicht hingehören:

Ist:
Code:
`[PROBE]

Soll:
Code:
[PROBE]



Ist:
Code:
PROBE_SWITCH = 0``

Soll:
Code:
PROBE_SWITCH = 0


Mach doch mal diese Anführungszeichen weg.

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 2 months ago #308594 by karlhe
Hallo, danke für die info, häckchen entfernt...neuer fehler report, neues geändertes maschinen verzeichnis..Grüße karlhe

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 2 months ago #308597 by Aciera

Invalid tab configuration



Lösche doch mal das hier aus deiner ini:
Code:
#PYVCP = custompanel.xml# EMBED_TAB_NAME=Probe Screen EMBED_TAB_LOCATION = ntb_preview EMBED_TAB_LOCATION = ntb_user_tabs

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 2 months ago #308600 by karlhe
Hallo,

Habe ich entfernt, leider immer noch eine Fehlermeldung siehe report...


karlhe

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 2 months ago #308601 by Aciera

Probe_postgui.hal:11: parameter or pin 'dbounce_probe.delay' not found


In deiner ini Datei unter [HAL]:

ist:
Code:
#HALFILE = Probe_preload.hal

soll:
Code:
HALFILE = Probe_preload.hal

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 2 months ago #308608 by karlhe
Hallo,

leider immer noch ein fehler..

karlhe

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 2 months ago #308610 by Aciera

Probe_postgui.hal:22: Pin 'halui.mdi-command-00' does not exist


ini Datei unter [HAL] diese Zeile hinzufügen:
Code:
HALUI = halui

Ich gehe davon aus, dass du dies immernoch in deiner ini hast:
Code:
[HALUI] MDI_COMMAND = G54 MDI_COMMAND = G55 MDI_COMMAND = G56 MDI_COMMAND = G57 MDI_COMMAND = G58 MDI_COMMAND = G59 MDI_COMMAND = G59.1 MDI_COMMAND = G59.2 MDI_COMMAND = G59.3 MDI_COMMAND = O <probe_toolchange> CALL [1] MDI_COMMAND = O <probe_toolchange> CALL [2] MDI_COMMAND = O <probe_toolchange> CALL [3] MDI_COMMAND = O <probe_x_plus> CALL MDI_COMMAND = O <probe_x_minus> CALL MDI_COMMAND = O <probe_y_plus> CALL MDI_COMMAND = O <probe_y_minus> CALL MDI_COMMAND = O <probe_z_minus> CALL MDI_COMMAND = O <probe_pocket> CALL MDI_COMMAND = O <probe_operations> CALL [1] MDI_COMMAND = O <probe_operations> CALL [2] MDI_COMMAND = O <probe_operations> CALL [3] MDI_COMMAND = O <probe_manual_set> CALL [0] MDI_COMMAND = O <probe_manual_set> CALL [1] MDI_COMMAND = O <probe_manual_set> CALL [2] MDI_COMMAND = O <probe_manual_set> CALL [3] MDI_COMMAND = O <probe_escape> CALL MDI_COMMAND = O <probe_calibration> CALL

Please Log in to join the conversation.