[Gelöst] Probleme mit der HAL Komponente „message“

More
5 years 2 weeks ago #223374 by Arbiwei
Hallo ich habe Probleme mit der message Komponente.
Ich überwache damit einen Frequenzumrichter wenn dieser einen Fehler ausgibt geht LinuxCNC in den Not-Halt und die Meldung wird richtig ausgegeben die schalt Zustände des pin Message.triggers sind True.
Meldung wird angezeigt.
wenn ich die Maschine starte wird aber auch die Meldung angezeigt obwohl der trigger Pin beim Start false hat. Ich verstehe gerade die Logik dahinter nicht. Dachte False keine Meldung und True Meldung anzeigen. Genau so ist es in der HAL verknüpft.
Weis zufällig jemand meinen Fehler oder ist es ein Bug im LinuxCNC.

Konfiguration kann ich gerne nachreichen bin gerade aber unterwegs.

Please Log in to join the conversation.

More
5 years 1 week ago #223386 by PCW
Ich würde vermuten, dass das an die Nachrichtenkomponente gesendete Signal möglicherweise einen anfänglichen Fehler aufweist. Sie können versuchen, eine "und"-Komponente in Reihe mit dem . hinzuzufügen
Frequenzwandlersignal, um sicherzustellen, dass das Signal bis vielleicht niedrig ist
der Maschinen-Ein-Zustand.

Please Log in to join the conversation.

More
5 years 1 week ago #223411 by Arbiwei
Ja das klingt interessant ich lese einige Zustände des Umrichters per MB2HAL aus es kann wirklich sein das ich kein eindeutigen FALSE beim trigger habe. Wie könnte man das verzögern. Eventuell mit der Edge Komponente.

Please Log in to join the conversation.

More
5 years 1 week ago #223416 by PCW
Ich dachte an etwas Einfaches wie das Gating des Fehlers mit Machine-On, damit die Modbus-Kommunikation hergestellt wird, bevor der VFD-Status überprüft wird

Please Log in to join the conversation.

More
5 years 1 week ago #223485 by Arbiwei
Ja es überschneiden sich die Pins beim Start.