- Posts: 78
- Thank you received: 0
NPN Sensor wird nicht erkannt
4 years 6 months ago #241487
by itsme
Replied by itsme on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Du musst den MESA Input Pin mit dem Signal vom Sensor UND mit einem Widerstand (z.B. 10k) zwischen Input Pin und +24VDC verbinden...
Please Log in to join the conversation.
4 years 6 months ago #241491
by Muecke
Replied by Muecke on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Da ich oft langsam bin und schwer von begriff, habe ich das in einer Zeichnung zusammen gesetzt.
Ist der 10K Ohm Widerstand ernst gemeint oder nur ein Beispiel gewesen und ich muss den noch errechnen?
Ist der 10K Ohm Widerstand ernst gemeint oder nur ein Beispiel gewesen und ich muss den noch errechnen?
Attachment not found
Please Log in to join the conversation.
- tommylight
-
- Away
- Administrator
-
Less
More
- Posts: 22012
- Thank you received: 4
4 years 6 months ago #241494
by tommylight
Replied by tommylight on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Ja das soll "funken" ????
That should work, i just added 10K resistors to Mesa 7i96 on the inputs.
That should work, i just added 10K resistors to Mesa 7i96 on the inputs.
Please Log in to join the conversation.
4 years 6 months ago #241495
by Muecke
10K Widerstände habe ich hier, das kann ich gleich testen:-)
Replied by Muecke on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Was meinst du damit?Ja das soll "funken" ????
Ok, ich dachte das muss man abhängig von V und A berechnen ...That should work, i just added 10K resistors to Mesa 7i96 on the inputs.
10K Widerstände habe ich hier, das kann ich gleich testen:-)
Please Log in to join the conversation.
4 years 6 months ago #241497
by itsme
Replied by itsme on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Was soll denn diese komische Bezeichnung "GND 24V DV" darstellen?
Entweder es ist GND oder 24V, nicht beides gleichzeitig.
Entweder es ist GND oder 24V, nicht beides gleichzeitig.
Please Log in to join the conversation.
4 years 6 months ago #241498
by Muecke
Ich kenne das so das man Pol (GND / +) schreibt dann von welchen (24V) und dann die Art des Stromes (DC / AC)
Ist das so nicht richtig?
Es ist also GND der 24VDC Strom Versorgung.
Replied by Muecke on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Oh das ist ein Tipphehler, sollte DC sein.Was soll denn diese komische Bezeichnung "GND 24V DV" darstellen?
Entweder es ist GND oder 24V, nicht beides gleichzeitig.
Ich kenne das so das man Pol (GND / +) schreibt dann von welchen (24V) und dann die Art des Stromes (DC / AC)
Ist das so nicht richtig?
Es ist also GND der 24VDC Strom Versorgung.
Please Log in to join the conversation.
4 years 6 months ago #241499
by Muecke
Replied by Muecke on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Bevor ich es vergesse zu sagen, hat Funktioniert.
DANKE !!!! an alle. DANKE !
DANKE !!!! an alle. DANKE !
Please Log in to join the conversation.
4 years 6 months ago #241500
by PCW
Replied by PCW on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Ja das soll "funken" ????
That should work, i just added 10K resistors to Mesa 7i96 on the inputs.
The 7I96 should not need external resistors for NPN or PNP sensors
(though you may need external resistors if you mix different types of sensors)
Please Log in to join the conversation.
4 years 6 months ago #241501
by spicer
Replied by spicer on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Ich schliesse immer alle GND's zusammen.
Was soll denn diese komische Bezeichnung "GND 24V DV" darstellen?
Entweder es ist GND oder 24V, nicht beides gleichzeitig.
Oh das ist ein Tipphehler, sollte DC sein.
Ich kenne das so das man Pol (GND / +) schreibt dann von welchen (24V) und dann die Art des Stromes (DC / AC)
Ist das so nicht richtig?
Es ist also GND der 24VDC Strom Versorgung.
Please Log in to join the conversation.
4 years 6 months ago #241503
by Muecke
ich bin mir da nicht sicher gewesen.
Auf der AC Seite 230V habe ich alle PE zusammen gezogen.
Die GNG also das minus (-) der Netzteile Ausgangsseite habe ich nicht zusammen geschaltet.
War mir nicht sicher ob die Mesa das mag, die hat ja 5v Versorgung und 24v Schaltung Spannung.
Replied by Muecke on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Ich schliesse immer alle GND's zusammen.
ich bin mir da nicht sicher gewesen.
Auf der AC Seite 230V habe ich alle PE zusammen gezogen.
Die GNG also das minus (-) der Netzteile Ausgangsseite habe ich nicht zusammen geschaltet.
War mir nicht sicher ob die Mesa das mag, die hat ja 5v Versorgung und 24v Schaltung Spannung.
Please Log in to join the conversation.