24 Volt Ausgänge?

More
1 year 4 months ago #329943 by Edi_48
24 Volt Ausgänge? was created by Edi_48
Hallo ich habe eine Neue Mesa 7i96s und habe Probleme mit meine 24 VoltRelay und Schaltkontakten Spindel PneumatikFrage wie kann ich die an 7i96s Anschließen ?

mfg
Hilton

 

Please Log in to join the conversation.

More
1 year 4 months ago #329972 by PCW
Replied by PCW on topic 24 Volt Ausgänge?
+24V --> RELAY_COIL+ --> FLYBACK_DIODE_CATHODE
RELAY_COIL- --> 7I96S_OUT0+ --> FLYBACK_DIODE_ANODE
7I96S+OUT0- --> 24V_COMMON
 

Please Log in to join the conversation.

More
1 year 4 months ago #330035 by michaeln
Replied by michaeln on topic 24 Volt Ausgänge?
Hallo Hilton,

hier anschaulicher als Bild:
 

Attachment not found

Please Log in to join the conversation.

More
1 year 4 months ago #330065 by Edi_48
Replied by Edi_48 on topic 24 Volt Ausgänge?
Danke für das Schema, jetzt bräuchte ich noch die Einträge in der Hal

Please Log in to join the conversation.

More
1 year 4 months ago #330066 by dg9mdr
Replied by dg9mdr on topic 24 Volt Ausgänge?
in der ini die Karte eintragen:
[HMOT]
CARD0=hm2_7i96s.0

dann kannst in der Halshow unter:
Pins
hm1_7196s
die entsprechenden Pinnamen einsehen und ansehen/beobachten

diese kannst du dann in der Hal setzen, z.B.:
# --- Maschine on ---
net machine-is-enabled => [HMOT](CARD0).ssr.00.out-00

# --- SPINDLE-ENABLE ---
net spindle-enable => [HMOT](CARD0).ssr.00.out-01
.

Please Log in to join the conversation.

More
1 year 4 months ago #330067 by michaeln
Replied by michaeln on topic 24 Volt Ausgänge?
... oder über die Konfiguratoren pncconf oder mesact ( github.com/jethornton/mesact ) mal das Grundgerüst erstellen lassen und dann editieren.

Please Log in to join the conversation.