- Posts: 22008
- Thank you received: 3
Frage zu 7I96?
- tommylight
-
- Away
- Administrator
-
Less
More
2 months 2 weeks ago #348793
by tommylight
Replied by tommylight on topic Frage zu 7I96?
Auf die Mesa 7i96 manual (niht 7i96S):
Attachment not found
Please Log in to join the conversation.
- Holzwurm56
- Topic Author
- Offline
- Elite Member
-
Less
More
- Posts: 178
- Thank you received: 1
2 months 2 weeks ago #348795
by Holzwurm56
Replied by Holzwurm56 on topic Frage zu 7I96?
Hallo tommylight,
vielen Dank, ich meine ich hätte gelesen das die Eingänge 5volt tolerant sind und einen Pullup-Widerstand hätten.
MfG
Hans
vielen Dank, ich meine ich hätte gelesen das die Eingänge 5volt tolerant sind und einen Pullup-Widerstand hätten.
MfG
Hans
Please Log in to join the conversation.
2 months 2 weeks ago #348796
by PCW
Replied by PCW on topic Frage zu 7I96?
The isolated inputs on TB3 accept 4V to 36V signals.
This is very different from the P1 expansion connector
that is only for +5V signals max and has pullup resistors.
This is very different from the P1 expansion connector
that is only for +5V signals max and has pullup resistors.
Please Log in to join the conversation.
- tommylight
-
- Away
- Administrator
-
Less
More
- Posts: 22008
- Thank you received: 3
2 months 2 weeks ago #348797
by tommylight
Replied by tommylight on topic Frage zu 7I96?
Das ist wahr fur diese:... ich meine ich hätte gelesen das die Eingänge 5volt tolerant sind und einen Pullup-Widerstand hätten.
Die normale eingange mit schraub klemen, da sind OK fuhr 36V
This is very different from the P1 expansion connector
that is only for +5V signals max and has pullup resistors.
Please Log in to join the conversation.
- Holzwurm56
- Topic Author
- Offline
- Elite Member
-
Less
More
- Posts: 178
- Thank you received: 1
2 months 1 week ago #348912
by Holzwurm56
Replied by Holzwurm56 on topic Frage zu 7I96?
Hallo,
noch eine Frage zur Sicherheit. An der 7I96 habe ich 5V , Dir0+ , Dir0- ., Step0+ , Step0- , Gnd.
Am Stepperdriver habe ich Ena- , CW- , Clk- , 5V . Ena würde ich nicht beschalten, braucht man nicht unbedingt.
Ich würde jetzt 5V mit 5V , Dir0- mit CW- und Step0- mit Clk- verbinden.
Haltet ihr das für richtig?
MfG
Hans
noch eine Frage zur Sicherheit. An der 7I96 habe ich 5V , Dir0+ , Dir0- ., Step0+ , Step0- , Gnd.
Am Stepperdriver habe ich Ena- , CW- , Clk- , 5V . Ena würde ich nicht beschalten, braucht man nicht unbedingt.
Ich würde jetzt 5V mit 5V , Dir0- mit CW- und Step0- mit Clk- verbinden.
Haltet ihr das für richtig?
MfG
Hans
Please Log in to join the conversation.
2 months 1 week ago #348916
by PCW
Replied by PCW on topic Frage zu 7I96?
Code:
5V --> 5V
DIR- --> CW-
STEP- --> CLK-
Please Log in to join the conversation.
- Holzwurm56
- Topic Author
- Offline
- Elite Member
-
Less
More
- Posts: 178
- Thank you received: 1
2 months 1 week ago #348936
by Holzwurm56
Replied by Holzwurm56 on topic Frage zu 7I96?
Hallo,
ich arbeite an meiner "Simulationsdrehbank" immer etwas weiter. Ich habe jetzt noch einen Spindelencoder eingebaut. An der 7I96
habe ich folgende Anschlüsse: +5V, Gnd, EncA+, EncA-, EncB+, EncB-, Index+ und Index-. Mein Encoder hat nur +5V, Gnd, KanalA,
KanalB. Kann ich den trotzdem benutzen? Kann ich den so anschließen:
+5V > +5V
Gnd > Gnd
EncA+ > KanalA
EncB+ > KanalB ?
MfG
Hans
ich arbeite an meiner "Simulationsdrehbank" immer etwas weiter. Ich habe jetzt noch einen Spindelencoder eingebaut. An der 7I96
habe ich folgende Anschlüsse: +5V, Gnd, EncA+, EncA-, EncB+, EncB-, Index+ und Index-. Mein Encoder hat nur +5V, Gnd, KanalA,
KanalB. Kann ich den trotzdem benutzen? Kann ich den so anschließen:
+5V > +5V
Gnd > Gnd
EncA+ > KanalA
EncB+ > KanalB ?
MfG
Hans
Please Log in to join the conversation.
2 months 6 days ago #348956
by 2tinker
Replied by 2tinker on topic Frage zu 7I96?
Hallo Holzwurm, eine Frage aus reiner Neugier...
Was meinst du mit "Simulationsdrehbank"?
Baust du das virtuell?
Was meinst du mit "Simulationsdrehbank"?
Baust du das virtuell?
Please Log in to join the conversation.
- Holzwurm56
- Topic Author
- Offline
- Elite Member
-
Less
More
- Posts: 178
- Thank you received: 1
2 months 6 days ago #348957
by Holzwurm56
Replied by Holzwurm56 on topic Frage zu 7I96?
Ich steuere meine Drehbank z. Z. mit Mach3 und 2 Printerports. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich will die Maschine
aber auf eine modernere Steuerung umbauen und auch die komplette Elektrik modernisieren. Ich hatte noch die Mesa
7I96 und finde auch LinuxCNC ganz gut, deshalb diese Kombination. Weil ich natürlich nicht meine funktionierende
Maschine auseinanderbauen will und dann ev. feststelle das ich das ganze nicht hinbekomme habe ich ich so eine "Behelfs-
maschine" gebaut, um alles auszuprobieren. wenn alles funktioniert würde ich die Steuerung dann an die Drehmaschine
anbauen.
aber auf eine modernere Steuerung umbauen und auch die komplette Elektrik modernisieren. Ich hatte noch die Mesa
7I96 und finde auch LinuxCNC ganz gut, deshalb diese Kombination. Weil ich natürlich nicht meine funktionierende
Maschine auseinanderbauen will und dann ev. feststelle das ich das ganze nicht hinbekomme habe ich ich so eine "Behelfs-
maschine" gebaut, um alles auszuprobieren. wenn alles funktioniert würde ich die Steuerung dann an die Drehmaschine
anbauen.
Attachment not found
Attachment not found
Please Log in to join the conversation.
2 months 6 days ago #348966
by PCW
Replied by PCW on topic Frage zu 7I96?
You can use single ended encoders with the 7I96, to do so,
you must set jumpers W2,W3,W4 into the left had position.
This is described in the 7I96 manual on pages 2 and 12
you must set jumpers W2,W3,W4 into the left had position.
This is described in the 7I96 manual on pages 2 and 12
Please Log in to join the conversation.