gmocappy home aller achsen , Verfahrgeschwindigkeit zu langsam, tasten geht nich

More
2 years 5 months ago #300048 by karlhe
 

Attachment not found

 

Attachment not found

Hallo,ich habe eine Maschinen-einstellung gefunden, leider noch nicht voll funktionsfähig.home in Z lößt den Endschalter nicht aus. Verfahrgeschwindigkeit läßt sich nicht erhöhen, zu langsam..Werkzeug antasten geht noch nicht.Vielen Dank für Eure Hilfekarlhe

Attachment not found

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 5 months ago #300397 by tommylight
Hilfe mit was?
Was fuhr ein fehler gibt?

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 5 months ago #300422 by Aciera
'Probe Basic' is ein eigenes GUI. Meinst du vielleicht 'Probe Screen' ? :
forum.linuxcnc.org/gmoccapy/36522-probe-screen-in-gmoccapy

Für LinuxCNC 2.9.x gilt für Gmoccapy das Gleiche wie schon hier geschrieben:
forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...tellung-nicht#298081

[edit]
Da war mal was, ob das so wirklich funktioniert kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen:
forum.linuxcnc.org/49-basic-configuratio...obe?start=650#277215

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 5 months ago #301585 by karlhe
 Hallo,

gmocappy: alle Achsen verfahren in die richtige Richtung. home z Endeschalter lößt nicht aus.

Home-Fahrt aller Achsen nicht möglich. Verfahrgeschwindigkeit läßt sich nicht erhöhen.

Ich habe folgendes auf null gesetzt. Nullpunkt ohne Endschalter...
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 0
HOME_LATCH_VEL = 0
HOME_SEQUENCE = 1
Ich kann ein testprogramm laufen lassen, Verfahrgeschwindigkeit zu langsam, läßt sich nicht ändern..
Oder anders ausgedrückt, ich finde es nicht...

Bitte um hilfe 

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 4 months ago #303467 by newbynobi
Hallo,

wenn alle Geschwindigkeiten für die Endschaltersuche auf Null stehen, dann wundert mich, dass die Maschine überhaupt anfängt einen Endschaltersuche in Z zu suchen.

Wenn dieser nicht auslöst, obwohl er mechanisch funktioniert, Dan ist dieser nicht richtig in der Hal Datei angebungden.

Eine zu langsame Geschwindigkeit deutet darauf hin, dass hier die Default Werte gezogen werden, da Einträge in der INI Datei fehlen.

Hast du schon einmal die Einträge deiner INI  mit den Angaben der Bedienungsanleitung verglichen?

Zusätzlich sollte man bei Fehlern:
- linuxcnc von der Konsole aus starten (einfach linuxcnc) eingeben
- Die Ausgaben im Terminal beobachten, da erscheinen Hinweise und Fehler sowie Angaben zur Konfiguration, auch fehlende INI Einträge werden geledet.
- Zur Fehlersuche ist es sinnvoll die eigenen INI und Hal Dateien zur Verfügung zu stellen.

Mit den derzeitigen Angaben ist es leider kaum möglich einen Lösungsansatz zu geben.

Norbert

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 4 months ago #303468 by newbynobi
Schau mal hier:

DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 0.10
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1.00

und deine Maschine ist in mm konfiguriert, auch wenn deine Achsen auf 15 stehen (900 mm / min), dann ist die maximal zulässige Geschwindigkeit in [TRAJ] ja auf 60 mm/min begrenzt.

Norbert

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 4 months ago #303469 by newbynobi
Der Endschalter in Z muss laut deiner Config am Pin 12 des Parport angeschlossen sein:

net home-z          <= parport.0.pin-12-in

aber das Signal "home-z" wird in deiner Konfiguration nicht weiter verarbeitet.

kann es sein, dass du in dieser Zeile manuell eingegriffen hast?

net all-home => joint.2.home-sw-in

Norbert

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 3 months ago #304674 by karlhe
Hallo Norbert,

Entschuldigung, ich habe ein neues Laptop, da habe ich einiges
installieren müssen. Morgen schaue ich mir das alles an.
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Dieter Heinrich

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 3 months ago #304735 by karlhe
Hallo Norbert,

Die Verfahrgeschwindigkeit geht jetzt. Danke
Endschalter in hal überprüft, sie funktionieren.
Beim auslösen der home-sequenz, endschlater in z wird überfahren.
Maschine not aus ausgelösst...

Anhang: ini und hal

Please Log in to join the conversation.

More
2 years 3 months ago #304737 by Aciera
Die Signale der Homeschalter sind in der HAL nicht verknüpft.

in deiner HAL ändere diese Zeilen:
Code:
net all-home => joint.0.home-sw-in
Code:
net all-home => joint.1.home-sw-in
Code:
net all-home => joint.2.home-sw-in
zu:
Code:
net home-x => joint.0.home-sw-in
Code:
net home-y => joint.1.home-sw-in
Code:
net home-z => joint.2.home-sw-in

Please Log in to join the conversation.