Hi,
ich habe eine kurze Frage wegen der MESA 7i76e. Ich möchte an dieser 6 Stepper betreiben, allerdings bietet sie ja nur 5 Ports dafür.
2 Stepper liegen auf der gleichen Achse (Y hat zwei Kugelumlaufspindeln mit je einem Stepper).
Kann ich z.B. einen Stepper-Port der MESA Karte an zwei Stepper Treiber anschliessen ? Quasi MESA DIR+ an Treiber1 DIR+ und gebrückt auf Treiber2 DIR+. Ich sehe es gerade selber, dass es vll zu Problemen kommen kann im Differenzial Modus. Man kann ja auch DIR- und STEP- auf Masse legen und je nur DIR+ und STEP+ nutzen (oder MUSS ich dann auch ein ENABLE nutzen). Würde es in diesem Modus (nicht differenziert) gehen, dass ich 2 Stepper Treiber an einem Ausgang nutze (Die Stepper fahren ja perfekt parallel). Oder stelle ich mir das zu einfach vor ?
Ich hoffe die Frage ist nicht zu wirr gestellt.
ich habe eine kurze Frage wegen der MESA 7i76e. Ich möchte an dieser 6 Stepper betreiben, allerdings bietet sie ja nur 5 Ports dafür.
2 Stepper liegen auf der gleichen Achse (Y hat zwei Kugelumlaufspindeln mit je einem Stepper).
Kann ich z.B. einen Stepper-Port der MESA Karte an zwei Stepper Treiber anschliessen ? Quasi MESA DIR+ an Treiber1 DIR+ und gebrückt auf Treiber2 DIR+. Ich sehe es gerade selber, dass es vll zu Problemen kommen kann im Differenzial Modus. Man kann ja auch DIR- und STEP- auf Masse legen und je nur DIR+ und STEP+ nutzen (oder MUSS ich dann auch ein ENABLE nutzen). Würde es in diesem Modus (nicht differenziert) gehen, dass ich 2 Stepper Treiber an einem Ausgang nutze (Die Stepper fahren ja perfekt parallel). Oder stelle ich mir das zu einfach vor ?
Ich hoffe die Frage ist nicht zu wirr gestellt.
Last edit: 15 Sep 2021 06:39 by Tom_78.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- tommylight
- Away
- Moderator
Less
More
- Posts: 19188
- Thank you received: 6432
15 Sep 2021 08:23 #220680
by tommylight
Replied by tommylight on topic Mesa 7i76e Frage
Zwei parallel treiber an einegen ausgang funkt problemlos, aber die "gantry squaring" geht weg.
Enable ist nicht ein "muss" beim stepper systemen aber es ist schon zu habben.
Enable ist nicht ein "muss" beim stepper systemen aber es ist schon zu habben.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
15 Sep 2021 18:51 #220731
by Tom_78
Replied by Tom_78 on topic Mesa 7i76e Frage
Danke dir für die Hilfe, dann probiere ich das mal aus. DIR+, DIR- auf MESA, also differenziert, oder Minus auf Masse ?
Please Log in or Create an account to join the conversation.
15 Sep 2021 19:04 #220733
by PCW
Replied by PCW on topic Mesa 7i76e Frage
Die STEP+,STEP-,DIR+,DIR- sind Differenzsignale. Erden Sie keinen von ihnen (dies schließt den Treiber kurz)