NPN Sensor wird nicht erkannt

More
4 years 6 months ago #241445 by Muecke
Hallo miteinander,

Ich habe einige NPN Sensoren verbaut, doch einer wird nicht erkannt, egal an welchem Eingang.

Sensor: INI-AB-I-025-E-AA ==> www.igus.de/product/17829?artNr=INI-AB-I-025-A-AA

Ich habe überprüft:

Brau = 24V DC +
Blau = 24V DC GND
Schwarz = Signal

Nicht geschaltet
Schwarz gegen 24V DC + == 24V
Geschaltet
Schwarz gegen 24V DC + == 1,9 V

Ist der Sensor defekt? oder ist das Normal?

Gruß Mücke

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
4 years 6 months ago #241447 by tommylight
Welche karte oder BOB?

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
4 years 6 months ago #241448 by Muecke

Welche karte oder BOB?
 
Bei mir ist die Mesa 7i95 im Einsatz.

Nach deiner frage urteile ich das der Sensor nicht defekt ist.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
4 years 6 months ago #241449 by rodw
Replied by rodw on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
1.9 volts is less than the logic on/off threshold voltaage so it should be all good.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
4 years 6 months ago #241451 by spicer
Kannst ja zum Testen mal eine Drahtbrücke von GND auf den Eingangs-Pin der 7i95 machen und schauen, ob dir LinuxCNC den Eingang als logisch 1 anzeigt.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
4 years 6 months ago #241453 by Muecke
Aufgebaut habe ich das so:


Aufbau mit Sensor
Code:
Mesa TB6-3 [In GND 0, 1] <==> GND 24V DV Mesa TB6-2 [Input 1] <== Signal Sensor [hm2_7i95.0.inmux.00.input-01] Signal Sensor [Blau] <==> GND 24V DC Signal Sensor [Braun] <==> + 24V DC


HAL-Meter (TEST)
Code:
Mesa TB6-3 [In GND 0, 1] <==> GND 24V DV Mesa TB6-2 [Input 1] <==
HAL-Meter: FALSE
Code:
Mesa TB6-3 [In GND 0, 1] <==> GND 24V DV Mesa TB6-2 [Input 1] <== GND 24V DC
HAL-Meter: FALSE
Code:
Mesa TB6-3 [In GND 0, 1] <==> GND 24V DV Mesa TB6-2 [Input 1] <== + 24V DC
HAL-Meter: TRUE

Sensor Test:
Code:
Mesa TB6-3 [In GND 0, 1] <==> GND 24V DV Mesa TB6-2 [Input 1] <== Signal Sensor [hm2_7i95.0.inmux.00.input-01] Signal Sensor [Blau] <==> GND 24V DC Signal Sensor [Braun] <==> + 24V DC
Nicht ausgelöst!
HAL-Meter: FALSE

Ausgelöst! (LED am Sensor ist aus)
HAL-Meter: FALSE

Ich habe das noch an 3 weiteren Eingängen getestet, immer das Selbe Ergebnis :-(

Wie bekomme ich das in den griff?
oder ist der Sensor doch Defekt?

Please Log in or Create an account to join the conversation.