NPN Sensor wird nicht erkannt

More
28 Apr 2022 17:28 #241520 by Muecke
nur das ich das richtig verstehe,

auf der Seite 230V habe ich alle PE's zusammen geschaltet, da mache ich keinen Unterschied.

Du meines jetzt das die bei den Netzteilen die zusammen angehen, den Minuspol zusammen schalten sollte.

Den Minuspol der Motoren jedoch nicht?

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
28 Apr 2022 17:33 #241521 by spicer
Die 230V Seite lass unbedingt so, wie Du sie jetzt hast.
Wir reden von der Gleichspannungs-Seite.

"Den Minuspol der Motoren jedoch nicht?"
Meinst Du den Minus der Treiber? Weil die Schrittmotoren haben keinen "Minus".
Zwischen Treiber und Motor hat keine Ader was an der (gemeinsamen) Masse zu suchen!

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
28 Apr 2022 17:34 #241522 by tommylight
Alle getrennt lassen:
5V/GND nur fuhr die logik / Mesa karte
24V/GND nur fuhr sensoren und relais / Mesa karte Field seite
48V/GND fuhr Nema 17 oder nutz die 24V
72V/GND fuhr grosse motoren und zwei andere 72V weg schmeisen! :)
Ein 72V soll genug sein fuhr 3 grose motoren, abhangig an die motor induktance/resistance (weiderstand), auf dem kopf, wen die motor weiderstand unter 3 oder 4Ohm ist, reicht nur ein stromquelle.
-
Wieviel fehler hab ich gemaht ?

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
28 Apr 2022 17:42 #241524 by spicer
Im Normalfall hat man 24V Steuerspannung, welche meistens auch für die Speisung der Motorentreiber reicht.
Die Trennung der Massen (5 & 24V) halte ich für fahrlässig.
Was, wenn der (retour) Strom keinen anderen Weg findet als zBsp durch ein dünnes USB Kabel oder durch den PC.....

@tommylight Fehler (das ist nur Spass):
fuhr = für
schmeisen = schmeissen
grose = grosse
weiderstand = Widerstand
wen = wenn
ein stromquelle = eine stromquelle
Die Gross-/Kleinschreibung lasse ich Dir durch ..... LOL
The following user(s) said Thank You: tommylight

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
28 Apr 2022 17:47 #241525 by spicer
@muecke
Der max Wicklungsstrom der Motoren stellst doch an den Treibern ein.
Diese regulieren die Spannung dann selber so, dass der Strom nicht höher als eingestellt steigt.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
28 Apr 2022 17:48 #241526 by Muecke

Alle getrennt lassen:
5V/GND nur fuhr die logik / Mesa karte
24V/GND nur fuhr sensoren und relais / Mesa karte Field seite
48V/GND fuhr Nema 17 oder nutz die 24V
72V/GND fuhr grosse motoren und zwei andere 72V weg schmeisen! :)
Ein 72V soll genug sein fuhr 3 grose motoren, abhangig an die motor induktance/resistance (weiderstand), auf dem kopf, wen die motor weiderstand unter 3 oder 4Ohm ist, reicht nur ein stromquelle.
-
Wieviel fehler hab ich gemaht ?


ja so sind meine Stromkreise aufgebaut.
die 48v sind für den Nema 17 Motor!, das ist richtig.

Hmm, die schönen 72V Netzteile :-D jetzt sind die schon eingebaut ich möchte nicht alles auseinander nehmen.
Ich wies auch nicht wie ich den Widerstand eines Motors messen muss.

Deine Fehler Anzahl kann ich die leider nicht sagen, da ich selbst unter einer Lese Rechtschreibschwäche zu kämpfen habe. Ich habe zumindest alles auf Anhieb lesen können und verstanden;-)

das vorhin hatte mich nur Irritiert da du die ? dazu geschrieben hast.


[OT] natürlich nur wenn du möchtest Tommy
Wo lebst du denn?
und was hast du in Deutschland gemacht?
The following user(s) said Thank You: tommylight

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
28 Apr 2022 17:50 #241527 by tommylight
Also, some power supplies have earth/ground tied to - on the output.
Danke fur die ... corrections ! :)
Hab kein u mit zwei punkte :(

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
28 Apr 2022 17:52 #241528 by Muecke

Im Normalfall hat man 24V Steuerspannung, welche meistens auch für die Speisung der Motorentreiber reicht.

Meine Motorentreiber arbeiten mit einem TTL Signal (5V).
Und die Mesa Karte 7i95 möchte auch separate 5V zum arbeiten haben.

Die Trennung der Massen (5 & 24V) halte ich für fahrlässig.
Was, wenn der (retour) Strom keinen anderen Weg findet als zBsp durch ein dünnes USB Kabel oder durch den PC.....

das kann ich nicht beurteilen, ich kenne mich damit nicht aus.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
28 Apr 2022 17:55 #241529 by spicer

Also, some power supplies have earth/ground tied to - on the output.
Danke fur die ... corrections ! :)
Hab kein u mit zwei punkte :(
 

ü kannst mit ue ersetzen (ä mit ae und ö mit oe) :D
The following user(s) said Thank You: tommylight

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
28 Apr 2022 17:55 #241530 by tommylight
Ich bin im Kosovo, war im Deutchland fur medisinische untersuchung
Complicated :)
I was for medical checks there, nearly 2 months so i learned a lot from reading PC magazines and forcing myself to think in German only.
The following user(s) said Thank You: Muecke

Please Log in or Create an account to join the conversation.