- Posts: 53
- Thank you received: 0
Problem bei installation Ethercat
- Columbo
- Offline
- Senior Member
-
Less
More
4 years 11 months ago #226782
by Columbo
Replied by Columbo on topic Problem bei installation Ethercat
sinnlose Flood-Protection!
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Columbo
- Offline
- Senior Member
-
Less
More
- Posts: 53
- Thank you received: 0
4 years 11 months ago #226783
by Columbo
Replied by Columbo on topic Problem bei installation Ethercat
...aber wie geschrieben, die .hal passt so noch nicht. Dafür gibts die ethercat_conf in deutsch und mit aufgeschlüsseltem Status- und Steuerwort...
...ob letzteres praktisch für LCNC und die .hal Konfig ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, probieren...
...ob letzteres praktisch für LCNC und die .hal Konfig ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, probieren...
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- hozte
- Offline
- New Member
-
Less
More
- Posts: 16
- Thank you received: 2
4 years 11 months ago - 4 years 11 months ago #226832
by hozte
Replied by hozte on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Steffen,
hast du meine xml und hal übernommen? Hast du die apptimeperod auf 2ms gelassen oder umgestellt auf 1ms?
Wenn du auf 1ms umgestellt hast, dann müssen noch Einträge im Sdo Transfer geändert werden. Dies erklärt warum du deinem Motor einschalten aber nicht bewegen kannst.
hast du meine xml und hal übernommen? Hast du die apptimeperod auf 2ms gelassen oder umgestellt auf 1ms?
Wenn du auf 1ms umgestellt hast, dann müssen noch Einträge im Sdo Transfer geändert werden. Dies erklärt warum du deinem Motor einschalten aber nicht bewegen kannst.
Last edit: 4 years 11 months ago by hozte.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- hozte
- Offline
- New Member
-
Less
More
- Posts: 16
- Thank you received: 2
4 years 11 months ago - 4 years 11 months ago #226838
by hozte
Replied by hozte on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Columbo,
Was mir auffällt, dass du das Objekt 0x60C4 nicht bedienst. Da muss der 'Buffer clear ' auf Wert 1 gestellt werden. Erst dann kann der Regler auf die empfangenen Daten zugreifen.
Weiterhin solltest du einmal schauen ob in 0x60c1 alles entsprechend deiner Konfiguration passt.
Gruß Matthias
Was mir auffällt, dass du das Objekt 0x60C4 nicht bedienst. Da muss der 'Buffer clear ' auf Wert 1 gestellt werden. Erst dann kann der Regler auf die empfangenen Daten zugreifen.
Weiterhin solltest du einmal schauen ob in 0x60c1 alles entsprechend deiner Konfiguration passt.
Gruß Matthias
Last edit: 4 years 11 months ago by hozte.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Sviper
- Offline
- Senior Member
-
Less
More
- Posts: 77
- Thank you received: 10
4 years 11 months ago - 4 years 11 months ago #226843
by Sviper
Replied by Sviper on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo hozte,
ich habe nur deine Hal und Ini genommen und die Statuswort und Steuerwort in meiner xml nach deiner xml umgebaut. Die SDO konnte ich von dir nicht übernehmen, da startet LCNC nicht. Ich habe im Moment keine SDO in der XML. Nur die Einstellungen die über TC auf die Klemme geladen worden.
Ich werde mich wohl noch mal damit auseinandersetzen müssen.
Ich wollte die Betriebsart über ein SDO ändern. Dann streikt aber LCNC.
Ich muss die SDO noch mal aus TC kopieren und versuchen diese in die XML einzupfelgen. Wenn dann LCNC startet muss ich anfangen einzelne Werte wie z.b. die Betriebsart über den SDO zu wechseln.
ich habe die Datein auf 1ms umgestellt. Das läuft stabil bei mir.
Melde mich wieder. Aber vor Sonntag wird es nicht werden.
LG
ich habe nur deine Hal und Ini genommen und die Statuswort und Steuerwort in meiner xml nach deiner xml umgebaut. Die SDO konnte ich von dir nicht übernehmen, da startet LCNC nicht. Ich habe im Moment keine SDO in der XML. Nur die Einstellungen die über TC auf die Klemme geladen worden.
Ich werde mich wohl noch mal damit auseinandersetzen müssen.
Ich wollte die Betriebsart über ein SDO ändern. Dann streikt aber LCNC.
Ich muss die SDO noch mal aus TC kopieren und versuchen diese in die XML einzupfelgen. Wenn dann LCNC startet muss ich anfangen einzelne Werte wie z.b. die Betriebsart über den SDO zu wechseln.
ich habe die Datein auf 1ms umgestellt. Das läuft stabil bei mir.
Welche? Ich habe im Moment ja keine SDO in meiner XML. Und die Klemme ist auf 1ms über TC eingestellt.Wenn du auf 1ms umgestellt hast, dann müssen noch Einträge im Sdo Transfer geändert werden. Dies erklärt warum du deinem Motor einschalten aber nicht bewegen kannst.
Melde mich wieder. Aber vor Sonntag wird es nicht werden.
LG
Last edit: 4 years 11 months ago by Sviper.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Sviper
- Offline
- Senior Member
-
Less
More
- Posts: 77
- Thank you received: 10
4 years 11 months ago - 4 years 11 months ago #226844
by Sviper
Replied by Sviper on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Columbo,
jetzt sehe ich es gereade das ich den Pin ja auch in meiner XML habe. Sollte es auch auf Deutsch ändern.
<complexEntry bitLen="8" halPin="node1-modes-of-op" halType="s32"/>
Ok das macht es einfach.
Ich will es dann noch mal mit den SDO probieren. Wenn ich das verstanden habe Hilft das dann andere Einstellungen, falls erforderlich zu ändern ohne Mapping.
Bin mit den Änderungen von Matthias von halType="s32"/> zu halType="float" scale="1000"/> auch zu recht gekommen.
Wie kommst du denn auf deine 22.2222222 ?
und deine 0.045 ?
<complexEntry bitLen="32" halPin="X-Istposition" halType="float" scale="0.045"/>
in der Hal hast du dann ja noch INPUT_SCALE = 4000
stehen.
LG
jetzt sehe ich es gereade das ich den Pin ja auch in meiner XML habe. Sollte es auch auf Deutsch ändern.
<complexEntry bitLen="8" halPin="node1-modes-of-op" halType="s32"/>
Ok das macht es einfach.
Ich will es dann noch mal mit den SDO probieren. Wenn ich das verstanden habe Hilft das dann andere Einstellungen, falls erforderlich zu ändern ohne Mapping.
Bin mit den Änderungen von Matthias von halType="s32"/> zu halType="float" scale="1000"/> auch zu recht gekommen.
Wie kommst du denn auf deine 22.2222222 ?
und deine 0.045 ?
<complexEntry bitLen="32" halPin="X-Istposition" halType="float" scale="0.045"/>
in der Hal hast du dann ja noch INPUT_SCALE = 4000
stehen.
LG
Last edit: 4 years 11 months ago by Sviper.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.324 seconds